一、项目介绍
二、用户需求
系统的设计满足以下所列制造和试验标准: JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》 GB/T13730 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》 GB2887 《计算站场地技术要求》 GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》 DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》 DL/T 698.35-2010 《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》 DL/T 698.41-2010 《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》 DL/T 698.42-2010 《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》 DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》 鉴于上海华大孵化中心的建筑规模、性质,以及后续项目的可连带发展的性质,安科瑞电气股份有限公司系统部根据用户的几点需求以及在相同性质工程中的经验,对该建筑的智能配电系统的搭建做以下设计:上海华大孵化中心所有监控点位现已安装智能电力仪表,且均采用标准的Modbus-RTU协议。将现场安装的智能仪表通过屏蔽双绞线以手拉手式相连,数据总线直接铺设至主机所在的变电所值班室。数据总线通过协议转换隔离器将数据传输至系统主机。系统示意图1所示。
四、系统功能
4.1功能特点 ACREL-3000电能管理系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠的特点。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统具有人机界面友好,显示数据直观,方便用户查阅。 4.2软件功能 4.2.1运行系统 软件的界面可以根据项目的特点和客户的要求来设计。初始界面为“登录界面”,客户需通过用户名,输入相应密码,方能进入本系统。界面如图2所示。
4.2.2通讯示意图 通讯示意图为拓扑图,显示系统与仪表的通讯是否正常。通过界面模块颜色的变化来反映整个系统各个监控点位的运行状态。界面如图3所示。
4.2.3 监测详图 监测详图反应了整个系统配电回路名称,相应的配电体系以及回路的主要电参量。通过实时数据的显示,直观反映本项目各个监测回路的运行数据,便于管理者实时了解系统运行状态。界面如图4所示。
4.2.4 参数抄表 参数报表反映了本项目监测回路的在过去某时间点的运行数据,通过当前或者过去某时间点的实时参量数据反映回路状态。主要的数据包括:三相电压,三相电流,电能,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。界面如图5所示
4.2.5 电能报表 电能报表是对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以实现系统运行期间的任意时间段内的月抄表,日抄表,小时抄表等功能,且可以Excel形式导出或打印。界面如图6所示。 4.2.6实时报警 本系统还针对主要电参量的遥测量(包括进线回路的电流、电压、频率、功率因素和出线回路的电流越线报警)。也能点击打开历史报警调出历史报警界面。界面如图7所示。
|