一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目、建筑密度、容积率、绿化率。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图: 1、每层轴网是否一致?除非顶层有抽柱的情况。 2、楼层地面标高是否标注? 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高? 4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平? 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是否设置台阶或坡道? 9、卫生间等有水房间的地面是否有地漏? 10、公共建筑最小门洞宽为 1m。 三、屋顶平面图 1、有构件要定位的轴线是否标注?没有定位构件的轴线是否消除? 2、屋面标高一般标注结构层标高,是否标注? 3、雨水管是否布于排水分区的中部或房屋的阴角部位? 4、檐口平面投影与剖面图中檐口是否一致? 5、雨水管是否穿过外挑走廊?如果穿过了要改为沿墙安装水管,而不要在靠栏杆一侧布雨水管。 6、电梯机房的平面图是否表达? 7、是否有局部屋顶的平面图(上屋顶梯间屋顶,电梯机房屋顶) 8、天沟是否有标高,天沟内排水坡度1%。 9、是否表达排水坡度及方向,分水线,分格缝。 四、立面图 1、尺寸及标高是否完备? 2、雨棚是否表示? 3、是否表示了立面材质? 4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示? 5、外轮廓及地坪线是否加粗? 五、剖面图 1、是否剖到楼梯和反映主要建筑空间的内部变化? 2、剖面图中剖到的墙线加粗,剖到的楼板(一般设为100mm厚)、梯段、梁涂黑。 3、室外地坪,室内地面,楼层地面,屋顶标高是否标注?所剖的墙体是否有定位轴线? 4、地坪线与剖到墙体的关系是否正确?先有室外地坪线,砌墙,再回填室内地面,因此墙将室内外地平线断开,如图,你的是否正确? 5、与平面图仔细对照投影,是否与平面图对应? 六、详图 1、是否规范表示了详图索引、详图编号,要在相应的平面、或立面、或剖面中表示索引符号,符号大小要符合制图规范的要求。 2、剖到的填充图例。(与剖面图有区别) 3、是否标注了定位轴线? 4、标高尺寸是否完备? 5、与平、立、剖是否对应,尤其是必须画的檐口详图,一定要与屋顶平面、装修表对应。 七、出图前注意事项 1、尺寸标注、字体大小是否合适及统一? 2、各图的定位轴号是否对应? 3、线型是否正确? 4、各图是否按照比例出图? 5、布图顺序是否正确: 建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。 建筑施工图:设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。门窗表、装修表,详图可较为灵活布置,以布图合理为宜。 育兴建设管理∣严格管理 勇于创新 是时候 赞一下了 |